Messaggioda Cristian Razzoli » gio apr 28, 2016 9:47 am

Dovendo redigere un ape per edificio in categoria E.8 vedo che nella norma UNI TS 11300-2:2014 non è determinabile per valutazioni di tipo A1 e A2 il fabbisogno di energia utile per l'ACS.
Di conseguenza, questo servizio risulta indeterminabile ed ininfluente alla definizione dell'EP globale, benchè il servizio di ACS nell'edificio sia presente.
Che fare? Lo scriviamo nelle note dell'APE?
Qualcuno può dirmi se questa interpretazione è corretta o meno?
Grazie!
Cristian Razzoli
 
Messaggi: 3
Iscritto il: gio gen 09, 2014 5:22 pm

Re: APE Cat. E.8 - ACS

Messaggioda Kristian.F » ven apr 29, 2016 9:48 am

metti il servizio e poi metti il valore zero per i dati APE ed aggiuntivi.

Saluti
KF
Kristian.F
 
Messaggi: 329
Iscritto il: gio dic 05, 2013 6:00 pm

Re: APE Cat. E.8 - ACS

Messaggioda Cristian Razzoli » mer mag 04, 2016 4:36 pm

Giusto per rendere edotti anche gli utenti del forum, non è possibile inserire il valore 0 nel SACE, pertanto al momento ho risolto escludendo il servizio e citandone la presenza nelle annotazioni, ho poi fatto la segnalazione alla Regione e resto in attesa di come intenderanno risolvere la questione.